杭州全缆电缆科技有限公司2024-08-08
在评估电线老化程度的过程中,重心任务聚焦于电线绝缘层的健康状况检测,而金属线芯的金属疲劳问题则相对次要,特别是铜芯线,其金属疲劳现象极为罕见。对于铝芯线,虽偶有金属疲劳现象,但主要通过目视检查即可初步判断:观察铝线表面是否失去原有光泽,显得灰暗无光;通过简单折叠测试,观察是否易于出现裂口甚至断裂,与新品铝线进行对比,可明显区分。 绝缘层的检测则是判断电线老化程度的关键。外观上,老化的电线往往表现为颜色暗淡、失去光泽、绝缘层硬化甚至部分脱落。在物理测试中,弯折电线时若感觉导线僵硬或绝缘层轻易开裂,则表明绝缘性能已大幅下降。进一步地,尝试用手剥离绝缘层时,若绝缘层变得脆弱易剥,失去原有的弹性和韧性,或是在剥离橡皮绝缘层时,绝缘层与金属芯线之间产生粘连,难以完全分离,均是绝缘层老化的明显迹象。 为更精确地量化绝缘层的老化程度,可采用专业仪表进行绝缘电阻检测。具体操作时,使用500V兆欧表(摇表),一端连接电线绝缘层,另一端接地。通过摇动兆欧表测量绝缘层对地电阻值,正常情况下应不低于0.5兆欧(MΩ)。在极端条件下,如干燥环境,最小绝缘电阻值不应低于0.22MΩ;而在雨天或潮湿环境中,该值应保持在0.1MΩ以上。若检测结果低于上述任一标准值,则强烈提示电线绝缘层已严重老化,存在安全隐患,需立即进行更换处理,以确保电力传输的安全与稳定。
本回答由 杭州全缆电缆科技有限公司 提供
杭州全缆电缆科技有限公司
联系人: 刘建强
手 机: 19902844444
网 址: https://www.quanlangroup.com/